Der 22 kOhm Widerstand stecht im Steckplatz, wo sie Auswerter/Auslösekarten rein kommen.
2,2 kOhm Widerstand an a/b spricht bei mir die Leitungsüberwachung nicht an.
Dennoch:
Wichtig wäre jetzt folgendes:
Jemand, der eine FMAS/N oder NF hat könnte mal einen Versuchsaufbau machen, um zu sehen, ob das was ich hier aufgebaut habe, auch so richtig ist und "nur" die Leitungsüberwachung auf der Auswerterplatine nicht funktioniert.
Benötigt wird die entsprechende FMAS-Steuerzentrale und ein FMAS-Relais.
Letzteres könnte ich bei Bedarf als Leihgabe stellen.
ROLAND-ELECTRONIC Sirenen-Steuergerät FMAS/NF
Re: ROLAND-ELECTRONIC Sirenen-Steuergerät FMAS/NF
Fachgebiete:
- E57 Auslösetechnik
- E57 Steuertechnik
- E57 Sirenenverbundsysteme
- E57 Auslösetechnik
- E57 Steuertechnik
- E57 Sirenenverbundsysteme