Seite 1 von 1

Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 02:32
von HP.D
Ich werde hier schonmal erläutern, was es mit meiner Sirenensteuerung auf sich hat, welche ich für die Siemens Logo! Version 3 entworfen habe.
Irgendwann werde ich das Programm ausführlich auf Luftschutzsirene.de vorstellen. Bis dahin hier schonmal das Prinzip der Schaltung anhand des ABC-Alarms, dem kompliziertesten der Alarme.

Die Siemens Logo! ist eine Klein-SPS für kleine Maschinen oder für den Hausgebrauch. Mit der entspr. Software können sehr einfach digitale Schaltungen per drag-and-drop aufgebaut werden.

Bild

Es stehen Timer und Taktgeber zu Verfügung, mit denen ich die einzelnen Alarme aufgebaut habe.

Hier ein Screenshot der Logo!-Programm-Oberfläche mit dem geöffneten Programm "Sirenensteuerung Version 2.1":

Screenshot Sirenensteuerung

Hier ein Screenshot des Moduls ABC-Alarm:

Screenshot Modul ABC-Alarm

I2 ist der Taster für ABC-Alarm. Wird er gedrückt, zieht das Stromstoßrelais B08 an. Es kann durch verschiedene Bedingungen wie Not-Aus über die ODER-Verknüpfungen B30 und B09 abgeschaltet werden, wodurch auch das Sirenenschütz abfällt.

Das RS schaltet nun den Taktgeber B11, welches den Alarm für 3 Minuten freigibt. Das entspricht der Gesamtlänge eines ABC-Alarms. Nach 3 min wird über M2 das RS rückgesetzt, wodurch auch B11 abfällt und der Alarm stoppt.

B11 bewirkt, dass der Taktgeber B04 geschaltet wird, welcher die 1. Minute und die 3. Minute "EIN" Signal ausgibt. Dadurch kann während dieser Zeit B12 schalten. Dieser schaltet alle 12s an und aus. Im Zustand EIN schaltet dieser wiederum den Taktgeber B26, welcher das eigentliche Heulen verursacht. Er ist auf 1,7s eingestellt. Das ist natürlich nicht ganz richtig, so kriege ich aber 4 Heuler in 12 sec hin. Aber das kann man jederzeit ändern und evtl. an die verwendete Sirene anpassen.

Während des Alarms wird auf dem Display der Logo! eine Meldung ausgegeben, dass der ABC-Alarm läuft.

Q1 ist der Ausgang 1 der Logo!. Hier kann ein Schütz oder eine kleine Sirene direkt angeschlossen werden.

Die aktuelle Logo ist bereits Version 5 und kann wesentlich mehr Bauteile verwalten, wodurch ich hier noch eine Einschaltverzögerung einbauen würde, damit die Sirene nicht gleich losgeht, wenn man auf den Taster kommt. Sie kostet 150€ im Set mit Software und Datenkabel. Mit der 230 V Version kann bereits eine Sirene bis 10A geschaltet werden. Der Anlaufstrom ist hier zu beachten.

So, weiteres später.

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 12:21
von Gast
-----

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 13:05
von gerryathome
interessante sache. aber für mich ist das alles etwas kompliziert.
könnte ich die auch für die verwenden?????
eigentlich wollte ich meine ( im oktober sirenenprobe ludwigshafen)
mit einem taster manuell steuern.
abgesehen davon wann sonst oder wo könnte ich meine e noch laufen lassen????
ist ja nicht sehr einfach

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 17:07
von MiThoTyN
Hey HP.D !!

Die Sache mit der Sirenensteurung per SPS ist sicher ne interessante Sache, allerdings finde ich ne SPS für den Zweck vollkommen überdimensioniert. Auch der Anschaffungspreis ist nicht gerade wenig.

Viel einfacher lässt sich das ganze über nen kleinen Mikroprozessor realisieren. Dieser kostet mit allen benötigten Bauteilen zur Ansteuerung des Schütz ~20 Euro und lässt sich auch beliebig programmieren.

Wenn genügend Leute interesse haben, werd ich mal so ein Programm entwerfen.

Gruß Joachim

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 18:54
von Gast
-----

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 19:35
von HP.D
@MiThoTyN: Klingt interessant, allerdings kenn ich mich damit gar nicht aus. Wäre aber ne sehr interessante Alternative.

@Rene: Kann ich machen. Werds nachher mal hochladen.

Re: Sirenensteuerung für jedermann mit Siemens Logo!

Verfasst: Dienstag 19. Juli 2005, 21:03
von michel
hallo allerseits!
ich besitze auch eine kleine sps-steuerung und zwar die von klöckner/moeller:
typ: easy 412-dc-rc, und noch ne ältere sps:typ: ps-3
muss ein kleines programm eingegeben werden, dies kann per pc geschehen oder direkt am gerät erledigt werden. hab ich auch schon ausprobiert und es funktioniert einwandfrei mit den einzelnen alarmierungen. hat ne 12V kleinsirene als e57-ersatz hinhalten müssen, um die verschiedenen alarmsignale zu testen. ausser der berühmte und beliebte abc-alarm ist ein bisse komplizierter vom programmieren her. aber wer zeit,geduld und gute sps-kenntnisse besitzt dürfte mit leichtigkeit alle alarme zaubern können.
da mir leider die zeit und die nötige geduld fehlen, hat sich das thema erledigt.
aber sps ist ne echt gute alternative zu anderen programmschaltwerke für sirenen.